Обсуждение заметки "Клеммы WAGO. Попробуем поразмышлять и поюзать"

Профессиональные электрики точно знают про эти милые девайсы. Знакомы они и многим электрикам-самоделкиным, причем именно они по достоинству оценили эти удобные клеммы.
Однако, интернет пестрит рассказами на тему "Вага расплавилась"...

Вернуться к заметке "Клеммы WAGO. Попробуем поразмышлять и поюзать"


Мнения и отзывы

 1 234
05 октября 2013  Электрик
Самозажимные, безвинтовые, плоско пружинные, клеммы WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager, ОВО и других производителей в распределительных коробках используют только по не знанию обыватели или умышленно халтурщики, так как быстрей, удобней!

www.mastercity.ru/showthread.php?t=191317&p=3956333&viewfull=1#post3956333
Ответить на это сообщение

05 октября 2013  Агдам Акстафатьевич
Электрик, почитал инфу по приведенной Вами ссылке. Не только указанное сообщение форума, но и дальнейшую дискуссию.
Мнения там разные...
А насчет соединения проводов в розетках. Вот я купил розетки ABB, и там практически аналогичные Вагам плоскопружинные клеммы вместо винтовых зажимов.
Что скажете? ABB не очень? Но только на зажимы переходят почти все современные изготовители розеток и переключателей.
Ответить на это сообщение

17 октября 2013  Обсёрвер
Вопрос автору. Вы планировали проверку клемм wago предельными токами с повышением тока до отключения автомата.
Каковы результаты? Очень интересно.
Ответить на это сообщение

30 декабря 2013  Автор
Долго ждал, пока придет пирометр, заказанный на ebay.
Подключил вчера сперва 4 кВатта. За полчаса работы температура клеммы поднялась на 2 градуса, провода около клеммы - на 4 градуса. Добавил еще 2 кВатта. Итого 6. Ток, по расчетам- 27,3 Ампера. За 10 минут клемма нагрелась до 27 градусов, провода рядом с ней до 30. То есть на 9 градусом выше окружающей.
Провода сечением 2.5 квадрата.
Но, автомат C16 не выбивало по температуре.
Посмотрел на характеристику отключения C. Как я её понял, C16 должен отключиться через 100 секунд при двукратном превышении номинального тока.
Видимо, есть смысл замены автомата на C10 или С13.
Вероятно, автоматы стоит

Ответить на это сообщение

05 января 2015  Евгений
Надежней обваренных скруток для распред. коробок ничего нет. Может быть болты кто нибудь поставит, только болты, а не клемники. Если используются клемники (трубка и 2 болта), то они должны быть одеты на скрутку. Ну а пенить, замазывать распределительные коробки нельзя не в коем случае. Холодная скрутка рано или поздно может начать греться. А возможно потребуется подключение новой розетки, к примеру. В таком случае не знающие где находится ваша распред. коробка, будут ее искать и портить ремонт. Вот тогда вас вспомнят "добрым" словом
Ответить на это сообщение

 1 234
Заголовок* :
Ваше имя* :
Ваш коментарий* :
Немного букав с кортинки* :

Техника
Самое свежее
Вспышка

Когда мы говорим "Вспышка", то подразумеваем "портрет", верно? Люди. Я имею в виду, что все мы выросли на вечеринках, днях рождения и свадьбах, где вспышка врезается в нашу память. Чи-и-з! Вспышка!

Конденсационные газовые котлы – плюсы и минусы

Чудо расчудесное, если верить без оглядки в заверения изготовителей и продавцов газовых котлов об их КПД в 109%. Но это так стали замерять КПД еще давно, когда конденсационники даже не придумали. Рассмотрим плюсы и минусы.

Ошибка Р304 - пропуски зажигания в цилиндре 4 у Фокуса и не только

Никак не руководство к действию, а просто рассказ, как я победил этот неприятный код. А неприятностей он может сулить довольно затратных - причины его очень разные. Ну что говорить? Почитайте там не очень много букв )